Skip to main content
Beantwoord

Zaram XGS-PON ONU SFP+ registreren


mbnn79

Hallo, aan de moderators de vraag of mijn ZARAM SFP+ module geregistreerd kan worden.

De verbinding (via DELTA) van ODIDO is al actief (monteur moet wel nog komen, maar alles werkt). Ik heb het serienummer toegevoegd aan mijn profiel onder track & trace.

Gaarne hoor ik hoe.

Beste antwoord door mbnn79

Dan werkt het in ieder geval voor nu ​@mbnn79! Er zit een Pbit-fout in bij de registratie op dit moment bij de Zaram-modules op Delta netwerk. Dit is bekend, ik heb het serienummer van jouw ONT ook doorgezet naar een specialist bij Delta. Die zal ernaar kijken en de fout opsporen, daarna kun je weer 300 taggen als het goed is! 

 

Ja, zoals gezegd; ik zit op VLAN 300 nu 😀 Thanks.

Bekijk origineel

17 reacties

Waqqas
Super User
Forum|alt.badge.img+15
  • Odido Superuser
  • April 19, 2025

Hallo ​@mbnn79 

Je kan beter nog even wachten op de monteur, die zet je order dan op afgerond en daarna kan je eigen apparatuur aansluiten.


mbnn79
  • Auteur
  • is een King Poster
  • April 19, 2025

Ok 😀 Thanks


mbnn79
  • Auteur
  • is een King Poster
  • April 22, 2025

Monteur is geweest en verbinding is nu officieel opgeleverd 😀 
Aan welke moderator kan ik dit nu ​@Waqqas ? 😀 De Zaram module ligt al klaar 😛 


Waqqas
Super User
Forum|alt.badge.img+15
  • Odido Superuser
  • April 22, 2025

​@mbnn79 

Vul alle privé velden in in je community profiel en zet het PON ID bij info voor de moderators. Een moderator zal hier vanzelf reageren.


Tommie van Odido
Moderator
Forum|alt.badge.img+13

Hey ​@mbnn79, fijn om te horen dat je inmiddels bent opgeleverd, welkom bij Odido!

Mag ik het ONT direct voor je registreren of spreek je liever een datum/tijdstip af via privéberichten? Ik zie dat je alle gegevens netjes hebt ingevuld in je profiel, dus ik kan het snel voor je realiseren. Ik zie je berichtje graag tegemoet! 


mbnn79
  • Auteur
  • is een King Poster
  • April 22, 2025

Hi ​@Tommie van Odido 

 

Als het kan mag het nu 😀 Sta in de buurt! Is dat dan direct of duurt het ff? 😛 


Tommie van Odido
Moderator
Forum|alt.badge.img+13

Ik heb hem direct geregistreerd ​@mbnn79, hij moet meteen overgaan zodra jij de module + het modem omzet met de juiste instellingen! Laat je mij weten of het lukt? 


mbnn79
  • Auteur
  • is een King Poster
  • April 22, 2025

Module steekt in (UniFi Dream Machine Max), krijg nog geen IP.


Tommie van Odido
Moderator
Forum|alt.badge.img+13

Ik zie de Zaram wel goed online komen ​@mbnn79:  

Serial

ZRMT24200138

Device Type

State

online

Temperature

49,0°C

Power Tx

3,213dBm

Power Rx

-13,8dBm

 

Het kan zijn dat de Pbit-translation niet goed gaat bij Delta. Kijk is of je wel een IP krijgt als je VLAN 801 gebruikt in plaats van 300?


mbnn79
  • Auteur
  • is een King Poster
  • April 22, 2025

​@Tommie van Odido  Ja, VLAN 801 ingesteld, nu werkt het!

Is dat wel ok dan? Wat is het verschil?


Tommie van Odido
Moderator
Forum|alt.badge.img+13

Dan werkt het in ieder geval voor nu ​@mbnn79! Er zit een Pbit-fout in bij de registratie op dit moment bij de Zaram-modules op Delta netwerk. Dit is bekend, ik heb het serienummer van jouw ONT ook doorgezet naar een specialist bij Delta. Die zal ernaar kijken en de fout opsporen, daarna kun je weer 300 taggen als het goed is! 


mbnn79
  • Auteur
  • is een King Poster
  • April 22, 2025

Dan werkt het in ieder geval voor nu ​@mbnn79! Er zit een Pbit-fout in bij de registratie op dit moment bij de Zaram-modules op Delta netwerk. Dit is bekend, ik heb het serienummer van jouw ONT ook doorgezet naar een specialist bij Delta. Die zal ernaar kijken en de fout opsporen, daarna kun je weer 300 taggen als het goed is! 

 

Ok thanks 😀 Nu nog een keer IPV6 en we zijn helemaal toppie!
Voor nu bedankt!


mbnn79
  • Auteur
  • is een King Poster
  • April 22, 2025

Hi ​@Tommie van Odido volgens mij is er zojuist iets aangepast. Alles ging eruit in een keer, dus heb toen VLAN 300 ingesteld en krijg daar nu een IP op zo te zien, zou jij kunnen double checken aub? 😀 Thanks.


Tommie van Odido
Moderator
Forum|alt.badge.img+13

Ik krijg net bericht dat het goed moet staan en je VLAN 300 moet kunnen gebruiken ​@mbnn79, kan je dit controleren? Thanks! 


mbnn79
  • Auteur
  • is een King Poster
  • Antwoord
  • April 22, 2025

Dan werkt het in ieder geval voor nu ​@mbnn79! Er zit een Pbit-fout in bij de registratie op dit moment bij de Zaram-modules op Delta netwerk. Dit is bekend, ik heb het serienummer van jouw ONT ook doorgezet naar een specialist bij Delta. Die zal ernaar kijken en de fout opsporen, daarna kun je weer 300 taggen als het goed is! 

 

Ja, zoals gezegd; ik zit op VLAN 300 nu 😀 Thanks.


Tommie van Odido
Moderator
Forum|alt.badge.img+13

Ah jouw reactie had ik gemist, ik had het topic nog open staan dus zonder een refresh van de pagina komt er niks te staan haha! Gelukkig werkt hij nu op de juiste VLAN ​@mbnn79. 


mbnn79
  • Auteur
  • is een King Poster
  • April 22, 2025

Ah jouw reactie had ik gemist, ik had het topic nog open staan dus zonder een refresh van de pagina komt er niks te staan haha! Gelukkig werkt hij nu op de juiste VLAN ​@mbnn79. 

Hehe, thanks 😀 Lekker snel opgelost!